分区划分

从防火的角度看,防火分区划分得越小,越有利于保证建筑物的防火安全。但如果划分得过小,则势必会影响建筑物的使用功能,这样做显然是行不通的。防火分区面积大小的确定应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 19:38:07 | 显示全部楼层
我国现行的《建筑设计防火规范》、《人民防空工程设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》等均对建筑的防火分区面积作了规定,在设计、审核和检查时,必须结合工程实际,严格执行。
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 19:57:21 | 显示全部楼层
建筑防火分区
单层、多层民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.17的要求。
5.1.7民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7的规定。
表5.1.7民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积
耐火等级        最多允许层数        防火分区的最大允许建筑面积(㎡)        备注
一,二级        按本规范第1,0,2条规定        2500        1.体育馆、剧院的观众厅,展览建筑的展厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。
三级        5层        1200        1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。2.商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层。
四级        2层        600        学校,食堂,菜市场,托儿所,幼儿园,老年人建筑,医院等不应设置在二层
地下,半地下建筑(室)        500        -       
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:00:57 | 显示全部楼层
注:1建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:01:13 | 显示全部楼层
2当住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能符合现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定时,其最多允许层数执行该标准的规定。
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:01:28 | 显示全部楼层
表3.3.1厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积
生产类别        厂房的耐火等级        最多允许层数        每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡)
单层厂房        多层厂房        高层厂房        地下,半地下厂房,厂房的地下室,半地下室
甲        一级二级        除生产必须采用多层者外,宜采用单层        40003000        30002000               
乙        一级二级        不限6        50004000        40003000        20001500       
丙        一级二级三级        不限不限2        不限80003000        600040002000        30002000        500500
丁        一,二级三级四级        不限31        不限40001000        不限2000        4000        1000
戊        一,二级三级四级        不限31        不限50001500        不限3000        6000        1000
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:02:57 | 显示全部楼层
注:①防火分区之间应采用防火墙分隔。
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:03:52 | 显示全部楼层
除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定;
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:04:23 | 显示全部楼层
②除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单层、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;
大楼多大师少
回复 支持 反对

使用道具 举报

309

主题

1万

回帖

78万

积分

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8

积分
785098

优秀素质奖论坛贡献奖

威望
51444 威望
精华
1
财富
6163932 拳币
贡献
51338 贡献
在线时间
8248 小时
注册时间
2012-5-16
最后登录
2022-11-21
听众
26
 楼主| 发表于 2014-10-12 20:04:42 | 显示全部楼层
③一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定;
④一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限;
大楼多大师少